Vlastní úkol: zapojit elektroměr za tři jističe 40A 25A a 15A (není třeba plombovat). Bude třífázový správně fungovat, pokud jsou na tři vstupy připojeny tři stejné fáze?

CheVad

13.06.2017 ve 04:15:55

Rádio

13.06.2017 ve 07:31:54

weatherly napsal: Bude třífázový správně fungovat, pokud jsou na tři vstupy připojeny tři stejné fáze?

AlexeyL

13.06.2017 ve 14:01:28

weatherly napsal: Bude třífázový správně fungovat, pokud jsou na tři vstupy připojeny tři stejné fáze?

Mimochodem. Nezapomeňte zvětšit průřez nulového vodiče před a za měřičem o aritmetický součet strojů v každé „fázi“. Nebude žádné sčítání vektorů, ale 40+25+15=80.

ser000

13.06.2017 ve 14:15:47

weatherly napsal: připojit tři stejné fáze na tři vstupy?

Proč? Toto zapojení není správné, bude počítat s nějakou chybou, asi je potřeba se podívat do návodu k vybranému modelu měřiče.

weatherly napsal: připojte elektroměr po třech strojích 40A 25A a 15A

Pokud chcete na každou linku vlastní elektroměr, tak si vezměte tři jednofázové NEVA 102 nebo 105 jednomodulové, bude to skladnější a nebude to o moc dražší než jeden třífázový elektroměr.

odkaz

13.06.2017 ve 15:25:19

V jednofázovém elektroměru stojí napěťové a proudové vinutí a roztáčí disk. Z jednoho se na něm indukují vířivé proudy, tyto proudy vlivem magnetického pole druhého tvoří mechanickou sílu

V třífázovém elektroměru jsou 3 takové skupiny vinutí. Není mezi nimi žádné magnetické spojení – každý má svůj vlastní vliv, mechanické síly se sčítají a ne pole, která je vytvářejí

Teoreticky 3ph metr nepotřebuje nulu (napěťová vinutí lze jednoduše zapojit do hvězdy) a bude fungovat správně při 3ph, a ne pokud jsou 3 fáze stejné. Ale ve skutečných 3ph metrech je nula tam a připojena, takže neexistuje žádná závislost a můžete napájet stejné fáze, nebo pouze jednu fázi a vše bude fungovat správně

Zapojení 3fázového elektroměru tímto způsobem po strojích má nevýhodu – při odpojení jednoho stroje, pokud elektroměr klesne na nulu, objeví se na odpojeném vedení napětí přes vinutí elektroměru. Měřič můžete připojit ke strojům (ale musí tam být ochrana proti zkratu), ale pak můžete nainstalovat jeden jednofázový 80A. Můžete mít také 3 jednofázové po strojích, jak je uvedeno výše. Je možné, že máte měřidlo a chcete jej použít místo nákupu nového?

ser000

13.06.2017 ve 15:50:42

odkaz napsal: V jednofázovém elektroměru stojí napěťové a proudové vinutí a roztáčí disk. Z jednoho se na něm indukují vířivé proudy, tyto proudy vlivem magnetického pole druhého tvoří mechanickou sílu V třífázovém elektroměru jsou 3 takové skupiny vinutí. Není mezi nimi žádné magnetické spojení – každý má svůj vlastní vliv, mechanické síly se sčítají a ne pole, která je vytvářejí

Je možné nyní taková zařízení najít? Koneckonců, vinutí byla většinou třídy 2,5, ale nyní jsou zakázána pro nový vstup nebo pro ověření. A všechny nové mají většinou bočníky a elektronické plnění. Není to tak?

odkaz napsal: Zapojení 3fázového elektroměru tímto způsobem po strojích má nevýhodu – při odpojení jednoho stroje, pokud elektroměr klesne na nulu, objeví se na odpojeném vedení napětí přes vinutí elektroměru.

Neřeknu o vyhoření nuly a vlivu počítadla, i když některé modely v tomto případě pravděpodobně přestanou fungovat, protože náplň může být napájena z jedné z fází a nuly. Ale některé modely zařízení počítají únik přes nulu (viděl jsem popis takového problému u jednofázového zařízení na fóru Energomer), pokud byl uzemněn po měřiči. V tomto případě výrobce doporučoval odstranit zaseknutou nulu po měřiči a účty byly následně sníženy o 30-40% a odečty byly rovny kontrolnímu zařízení.

Přečtěte si více
Sinice. Velká ruská encyklopedie

odkaz

13.06.2017 ve 17:13:19

ser000 napsal: Je možné nyní taková zařízení najít? Koneckonců, vinutí byla většinou třídy 2,5, ale nyní jsou zakázána pro nový vstup nebo pro ověření. A všechny nové mají většinou bočníky a elektronické plnění. Není to tak?

Zdá se, že TS nechce dělat vstup, ale něco jako počítání spotřeby nájemce té části areálu, do které jdou tyto 3 linky. Tohle je jeho vlastní elektroinstalace, může si tam dát co chce

ser000 napsal: Nebudu mluvit o vyhoření nuly a vlivu počítadla

Nemyslel jsem vypálení společné nuly, ale mechanické přerušení vodiče, který spojuje nulu elektroměru s nulovou sběrnicí v panelu (předpokládáme, že nulový proud zátěže neprochází svorkovnicí elektroměru, protože je zde není potřeba, ale elektroměr je jednoduše dodáván s nulou pomocí kabeláže). Není tam co pálit, protože. Napěťová vinutí elektroměru pravděpodobně neberou více než desítky miliampérů

Mechanické měřiče mají uvnitř 3 stejné sady vinutí, není tam nic, co by potřebovalo právě jednu konkrétní fázi

O digitálu jsem nepřemýšlel.

Napájení obvodu pro digitální měřič může být z jedné fáze nebo ze všech (přes můstek) a možná mezi fází a nulou nebo možná mezi fázemi

Měření digitálního měřiče – vzorkuje a násobí okamžité hodnoty napětí a proudu pro každou fázi (nezávisle) a součty (a pak součty v čase) a nemělo by to být jedno. Je v tom nějaká logika záměrně rozpoznat nesprávné zařazení?

ser000 napsal: Některé modely zařízení však počítají úniky přes nulu

Zajímalo by mě proč? Ve většině případů na nule není nic zajímavého, vstupní a výstupní nuly jsou prostě zkratovány. Ano a nic víc než to není zbytečné

FAQ

  • Zobrazení profilu
  • Zprávy webu

— Registrace 09.07.2010/1,701/XNUMX Zprávy XNUMX XNUMX

Mohu připojit veškerou zátěž na jednu fázi?

Mohu připojit 3-fázové napětí k mému domu (všechny 3 fáze příchozího napětí budou připojeny k 3-fázovému elektroměru) a připojit celou zátěž pouze k jedné fázi – v podstatě pomocí jednofázového připojení? A jak přesné budou v tomto případě odečty elektroměrů?

16.01.2014 03:45 #2

Max

  • Zobrazení profilu
  • Zprávy webu

Registrace odborníků 14.11.2010. 1,764. XNUMX Zprávy XNUMX XNUMX

Zpráva od FAQ

Mohu připojit 3-fázové napětí k mému domu (všechny 3-fázové vstupní napětí budou připojeny k 3-fázovému elektroměru)

Na vstupu před elektroměrem musí být instalováno ochranné zařízení. PUE, bod 7.1.24. VU, VRU a GRSh musí mít ochranná zařízení na všech vstupech napájecích vedení a na všech odchozích vedeních,
str. 7.1.25. Ovládací zařízení musí být instalována na vstupu elektrického vedení do VU, VRU a GRSh. Na odchozích linkách mohou být ovládací zařízení instalována buď na každé lince, nebo mohou být společná pro několik linek.
Jistič by měl být považován za ochranné a ovládací zařízení.
str. 7.1.64. Pro bezpečnou výměnu elektroměru přímo připojeného k síti musí být před každým elektroměrem umístěno spínací zařízení pro odpojení napětí ze všech fází připojených k elektroměru.

Přečtěte si více
Bílé skvrny na listech rostlin: hlavní příčiny a metody léčby

Zpráva od FAQ

Mohu připojit celou zátěž pouze k jedné fázi – efektivně pomocí jednofázového připojení?

Jaký druh zátěže se chystáte připojit? Jaký je přidělený výkon? Jaký je jmenovitý-maximální proud elektroměru? Je to dočasné schéma? Připojením celé zátěže na jednu fázi způsobíte přetížení a také fázovou nesymetrii (napěťovou asymetrii).

Zpráva od FAQ

A jak přesné budou v tomto případě odečty elektroměrů?

Záleží na tom, jak moc je překročen maximální proud elektroměru. V případě přetížení by mělo fungovat ochranné zařízení na vstupu, které zabrání tomu, aby se za ně dostaly výrobcem nastavené parametry elektroměru. Napište značku a typ instalovaného měřiče.

16.01.2014 11:49 #3

Očekávám, že se jedná o dočasné uspořádání, které bude opraveno, jakmile budou přidány 3fázové zátěže. Elektroměr – Mercury 231 AM s jmenovitým (maximálním) proudem = 5 (60) A. Předpokládám připojení zátěže o celkové spotřebě 21 kW.

16.01.2014 15:41 #4

Max

  • Zobrazení profilu
  • Zprávy webu

Registrace odborníků 14.11.2010. 1,764. XNUMX Zprávy XNUMX XNUMX

Boris, Nemáte právo připojit se pomocí jednofázového obvodu, čímž způsobíte fázovou nesymetrii a ohrožujete ostatní spotřebitele elektřiny. SP31-110-2003, str. 9.5. Rozložení zatížení mezi fázemi by mělo být zpravidla rovnoměrné; rozdíl v proudech nejvíce a nejméně zatížených fází by na začátku napájecích vedení neměl překročit 15 %.
GOST 13109-97. Normy kvality elektrické energie v univerzálních napájecích systémech
5.5 Nesymetrie napětí
Asymetrie napětí je charakterizována následujícími indikátory:
koeficient napěťové asymetrie záporné sekvence;
koeficient nesymetrie napětí nulové složky.
Standardy pro dané ukazatele jsou stanoveny v 5.5.1, 5.5.2.

5.5.1 Normálně přípustné a maximálně přípustné hodnoty koeficientu asymetrie záporného sledu napětí v bodech společného připojení k elektrickým sítím jsou 2,0 a 4,0 %.

5.5.2 Normálně přípustné a maximálně přípustné hodnoty koeficientu nesymetrie netočivé složky napětí v bodech společného připojení ke čtyřvodičovým elektrickým sítím se jmenovitým napětím 0,38 kV jsou 2,0 a 4,0 %.

Zpráva od Boris

Elektroměr – Mercury 231 AM s jmenovitým (maximálním) proudem = 5 (60) A. Předpokládám připojení zátěže o celkové spotřebě 21 kW.

Boris, zkuste odpovědět na otázky:
1. Jaký typ jističe je instalován na vstupu?
2. Jaký je průřez vodičů vstupního kabelu?
3. Jaký je přidělený výkon?

Podle vašeho jednofázového obvodu získáme:
21000/220=95,45 A
rozumíš mi? Kdo vám poradil připojení pomocí jednofázového obvodu? Čím se řídíš?