Ahoj. Kotel je 6 let starý. VENTURE selhal, zkřehl, ohnul se a stál přes potrubí. Bohužel v pátek. Řekni mi, jak to stihnout do pondělí.
proj_rus
Autor tématu
proj_rus Runner Zprávy: 20 Registrovaný: 08. dubna 2014, 17:59 Dík: 2 krát
Baxi Luna-3 1.310. Chyba E03
- #2 odkaz na tento příspěvek
- Citovat
zpráva proj_rus »28. února 2021, 16:14
odpovídám si sám. Nějak se dostanu ven. S vytápěním nejsou vůbec žádné problémy. Všechny potíže s přechodem na ohřev TUV. Proto přepneme do režimu „pouze topení“. Po spuštění odtahového ventilátoru přemostím vývody čidla tahu, dojde k zapálení plynu a spuštění kotle. Funguje bez problémů (pokud v tomto období nezavrčí ventilátor). Kotel funguje plynule, ale chybí příprava teplé vody. Když horko skončilo a domácnost začala bolet, musel jsem ručně, nahrazující práci čidla, otevřít a připojit svorky čidla. Přepneme do režimu „topení + teplá voda“. Aby nedošlo k odstranění předního panelu, odstranil jsem 2 šrouby skrz poklop na horní straně kotle, prostrčil otvory 2 vodiče, připojil je ke kontaktům čidel a umístil vypínač na horní stranu. Celý proces ohřevu kotle trval 20-30 minut. Vzhledem k tomu, že během přípravy horké vody dochází k opakovanému zhasínání a zapalování plamene, musíte v tuto chvíli pracovat na senzoru. Ventilátor je nahoře – otevřeme, ventilátor se spustí – zavřeme. Je to všechno hloupé, ale dostávám se přes to. Plamen se vypne při 90 stupních a znovu se spustí při 77 stupních. Když je kotel připraven, na indikátoru vidíme, že se kotel přepne na „topení“. Opět přepnu kotel do režimu pouze „topení“ a můžete odpočívat do dalšího výkřiku rodiny. A zítra je pondělí, už jsem si objednal tyhle kraviny na 2 místech. Doufám, že vše klapne.
proj_rus
Autor tématu
proj_rus Runner Zprávy: 20 Registrovaný: 08. dubna 2014, 17:59 Dík: 2 krát
Baxi Luna-3 1.310. Chyba E03
- #3 odkaz na tento příspěvek
- Citovat
zpráva proj_rus »02. března 2021, 12:59
Pokračování. Hurá, vyměnil jsem díl a vše fungovalo. Shrnutí: Příčinou havárie byla zřejmě netěsnost topného okruhu. Ale z nějakého důvodu se kotel nevypnul kvůli tlaku, možná bylo čerpadlo ucpáno bublinou. Došlo k přehřátí, vyskočila chyba E02 a kotel přestal fungovat. Po odstranění netěsnosti, načerpání tlaku a resetování chyby E02 (stisknutím R na déle než 2 sekundy) se okamžitě objevila chyba E03. Pravděpodobně bychom měli předpokládat, že při přehřátí došlo ke zničení trakčního snímače (venture).
proj_rus
Starik Místní starší Zprávy: 6672 Registrovaný: 27. listopadu 2015, 22:41 Kde: Краснодарский край Můj kotel: BAXI MAIN 5 14f Dík: 68 krát poděkoval: 740 krát Věk 59
Baxi Luna-3 1.310. Chyba E03
- #4 odkaz na tento příspěvek
- Citovat
zpráva Starik »02. března 2021, 16:16
proj_rus napsal: 02, 2021:12 Čerpadlo se možná udusilo bublinou.
Nefunguje odvzdušňovací ventil?
Starik
Autor tématu
proj_rus Runner Zprávy: 20 Registrovaný: 08. dubna 2014, 17:59 Dík: 2 krát
Baxi Luna-3 1.310. Chyba E03
- #5 odkaz na tento příspěvek
- Citovat
zpráva proj_rus » 09. prosince 2021, 21:06
E03. Neuplynul ani rok. 05.12.2021. Venku je -24. Ráno jsem se probudil. Dům začíná být chladný. Kotel se zastavil. Nejprve jsem myslel na Venturu. Myslel jsem, že se problém opakuje. Dnes odpoledne jsem našel náhradní díl a objednal ho. Když jsem měl objednávku, rozhodl jsem se ponořit do jednotky. Zkontroloval jsem podtlak ze zařízení Ventura. Jíst! Zkoušel jsem trakční čidlo (nasáváte vzduch z hadičky, je slyšet zkrat v čidle). Funguje! Hurá! Spustil se dokonce i kotel. Chtěl jsem objednávku zrušit, ale moje žena řekla, že kdybych náhradní díl koupil pro budoucí použití, nikdy by se mi to nehodilo. Proto jsme se rozhodli uzavřít problém s Venturi. K večeru však kotel přestal fungovat. Třeba se to někomu bude hodit. Všechny standardní výfukové komíny jsou zakončeny plastovým knoflíkem. Chrání koax před nežádoucími prvky. V chladném počasí se na něm objeví rampouch, zdánlivě neškodný. Přelezl zeď a podíval se dovnitř. Matka-změna! Téměř celá mezera je pokryta ledem. V blízkosti horké vnitřní trubky je mezera a na vnější straně led! Šel jsem na Master Google. Odpověď jsem našel na etube. Tento plastový knoflík jsem rozřezal na 2 části: jeden pro vnitřní trubku, zbývající část pro vnější trubku. Tam patří. Z vnitřní trubky mi zbyl ještě kus asi 30 cm. Vytvořil jsem to pomocí plechovky od Coca-Coly. Funguje bezchybně. Ukazuje se, že sací potrubí zachycuje výfukové plyny. Jsou plné vodní páry. Při průchodu do sací části se smíchal s mrazivým vzduchem, vesele zamrzl a zablokoval vchod! Podle
proj_rus
Starik Místní starší Zprávy: 6672 Registrovaný: 27. listopadu 2015, 22:41 Kde: Краснодарский край Můj kotel: BAXI MAIN 5 14f Dík: 68 krát poděkoval: 740 krát Věk 59
Baxi Luna-3 1.310. Chyba E03
- #6 odkaz na tento příspěvek
- Citovat
zpráva Starik » 10. prosince 2021, 06:07
proj_rus napsal: 09, 2021:21 Všechny standardní výfukové komíny jsou zakončeny plastovým knoflíkem.